中國,往往劇場的"參觀性"要優先考慮,在各類劇場中,美學設計和聲學設計會出現許多矛盾,建筑設計的缺陷,難以靠后期電聲設計來彌補。要想保證擴聲系統的最終效果,對建筑設計必須有一些基本要求。例如:小型劇場觀眾廳每座容積的設計必須符合:歌劇 4.5~7.0m3/座;戲曲、話劇3.5~5.5m3/座;多用途(不包括電影)3.5~5.5m3/座。
劇場劇院擴聲系統
劇場觀眾廳體形設計
劇場觀眾廳體形設計,應使早期反射聲聲場分布均勻、混響聲場擴散,避免聲聚焦、回聲等聲學缺陷;聲學裝飾應防止共振缺陷;劇場樓座下挑臺開口的高度與挑臺深度比,宜大于或等于1:1.2,樓、池座后排凈高應大于或等于2.8m;劇場觀眾廳聲學設計應包括伸出式舞臺空間;劇場作音樂演出時,宜設置舞臺聲反射罩或聲反射面。
劇場混響時間
在小型劇場的混響時間應為1.3~1.6s,其頻率特性為125Hz:1~1.35s、250Hz:1~1.15s、2000Hz:0.9~1s、4000Hz:0.8~1s、8000Hz:0.7~1s;話劇、戲曲、多用途、會議的混響時間應為1.1~1.4s,其頻率特性為125Hz:1~1.2s、250Hz:1~1.1s、2000Hz:0.9~1s、4000Hz:0.8~1s、8000Hz:0.7~1s。并且,觀眾席背景噪聲一般應優于NR25,最低不能低于NR35。
擴聲系統宜采用與舞臺照明負荷分開的變壓器供電,電源總容量為功放額定功率總和的兩倍以上;應設獨立接地母線,單點接地,其接地電阻不大于1Ω。
一個完整的小型劇場擴聲系統,應該包括:觀眾席擴聲、舞臺擴聲與監聽、舞臺監督、背景音樂廣播幾個部分。
在額定帶寬及正常工作電平條件下,從話筒輸出端到功放輸出端,頻率響應必須好于 0~-1dB,總諧波失真應小于0.1%,信噪比好于通路中最差單機設備3dB。劇場擴聲系統設計,其聲學特性指標必須按照文藝演出類國家一級標準執行,其最大聲壓級:在額定通帶內大于或等于106dB、傳輸頻率特性:以80~8000Hz的平均聲壓級為0dB,在此頻帶內允許范圍 -4dB~+4dB;40~80Hz和8000~1600Hz范圍允許以-6dB/oct衰減、傳聲增益(dB):100~8000Hz 的平均值大于或等于-8dB、穩態聲場不均勻度(dB):100Hz時小于或等于10dB;1000Hz 時小于或等于6dB;8000Hz 時小于或等于 8dB、早后期聲能比(可選項)(dB):500 ~ 2000Hz 內1/1倍頻帶分析的平均值大于或等于 +3dB、系統總噪聲級:NR-20。
劇場擴聲系統應保證聽眾有足夠的聲壓級,聲音清晰、聲場均勻、聲像一致。其擴聲系統設計應提供完整的圖紙及說明文件。包括管道圖、設備布置圖、系統原理方框圖、設備的選型和配置及接線圖等。
劇場擴聲系統信號的傳輸,根據規模、投資和需求,可分為模擬、模擬數字結合和數字三種形式。模擬系統設備之間均宜采用平衡傳輸方式,不管其距離的遠近,最大限度地減少外界噪聲的干擾。聲控室與舞臺(主席臺)之間應預留各種類型和足夠數量的線纜。劇場應設置舞臺監聽調音位,可設在上場口或下場口附近,有適當的空間供安置監聽調音臺及處理器等設備,預留各種類型和足夠數量的信號通道接口。應分別在臺口、樂池、側臺附近和觀眾席等處按功能需要設綜合接口箱,包括傳聲器插座、返送揚聲器插座,內通插座,以及外接設備預留電源等;插座點位置應避開舞臺主表演區。其擴聲系統議選用三聲道(左 / 中 / 右)全場覆蓋加單獨次低音通道的形式,并在耳光、臺唇位置設置拉聲像揚聲器,部分主揚聲器無法提供足夠直達聲的位置,應設置補充揚聲器,并配備能單獨對其饋給信號進行時間和頻率特性調整的信號處理設備。
劇場必須需要設置服務于演職人員的舞臺返聽揚聲器系統。舞臺返聽系統宜包括固定安裝返聽揚聲器系統、流動返聽揚聲器系統和返聽耳機。可根據投資和使用需求,在觀眾廳的頂棚、側墻、后墻或舞臺上設置一定數量的效果聲揚聲器系統。應在技術用房(主要是聲控室、燈光控制機房和舞臺機械控制機房)、化妝間和演職員休息室、前廳、觀眾休息廳及觀眾入口處等需要調度或現場擴聲信號的房間區域,宜設置小型廣播揚聲器系統,系統的做分區廣播,主控設備應設置于舞臺監督位或導控室并進行集中控制。本廣播系統在服務區的最大聲壓級宜大于等于 90dB。應設置獨立的內部通訊系統,在聲控室、燈光控制機房、舞臺機械控制機房及主要化妝間等用房設置內部通訊臺分站;在舞臺、樂池、追光位、面光橋、現場調音位及功放機房等技術用房設置內部通訊插座面板;以有線系統為主,以無線系統作為補充;系統主機設置在舞臺監督位或導控室。
劇場設置獨立的視頻監視系統,監視系統的觀察范圍包括主舞臺、上下場口、后舞臺、樂池、主要觀眾席和主要觀眾休息廳、觀眾入口處等區域;化妝間、演職員休息室及遲到觀眾入口處等宜設置監視點;監視系統的主控設備宜設置于舞臺監督位或導控室,聲控室內設置分控點。根據使用特點,可考慮預留與其它系統進行信號交換的音頻信號接口,供轉播或電視電話等其它傳輸系統選用,如有此需求,可在舞臺用電考慮預留10kW 外接設備用電。
還應設置塞控信號跳線系統,原則是常用狀態不需要跳線,特殊使用或系統調試測量時,才使用跳線。最后系統設計要充分考慮系統升級和擴展。
劇場擴聲系統的揚聲器選型,必須采用先進的技術作為輔助設計手段,以避免重大設計失誤。
劇場擴聲系統,是所有擴聲系統中要求最高的,需要原汁原味地還原各種表演形式。我們知道在自然界里發出的任何單一聲響都來自于點聲源,及發聲源來自于一點上,例如歌唱、樂器、鳥鳴、雷聲、語音等等。我們在設計揚聲器還原這些聲音的時候揚聲器的單一單元無法覆蓋如此廣闊的范圍,所以常規揚聲器分為高音單元和低音單元,通常高音單元在上、低音單元在下,這就違反了自然界的發聲方式,因為它的聲音不是從一點發出。
幾十年來世界上所有的揚聲器廠商都在致力于點聲源技術的研究,他們用音響陣列的方式,加以用處理器大幅度的參數修正來達到點聲源的效果,但這只適于戶外大型場地的陣列式懸掛,不能滿足于室內環境,尤其是建聲不好的室內場所。而單只揚聲器的純物理性點聲源只有TC GROUP旗下的英國TANNOY揚聲器品牌可以做到。現在世界上除 TANNOY 以外采用同軸技術的著名廠商有 EAW、L-Acoustics、MEYER等等。
同軸揚聲器具有更自然的聲音、更準確的相位、更清晰的聲音、更受控的散射、更有效的覆蓋、更低的失真、更穩定的系統、更高散熱效率。
劇場擴聲對可靠性要求較高,而揚聲器和功放的部分損壞,不會導致嚴重演出事故,但如果處理器或者調音臺故障,可能導致演出中斷,因此,推薦在劇場中使用帶DSP處理和備份的功放,能夠避免演出事故。
數字調音臺取代模擬調音臺是不可逆轉的趨勢,并且數字調音臺在噪聲、動態范圍、場景切換等方面具有模擬調音臺不可比擬的優勢,同時考慮到可靠性,劇場擴聲首選數字調音臺+模擬調音雙備份的模式,其輸出分別到功率放大器的數字輸入端和模擬輸入段,熱備份無縫切換,調音師也可根據個人喜好選擇使用模擬調音臺或數字調音臺操作。
系統調試應在空場條件下進行
在安裝施工全部完畢后應該進行系統調試,調試前應檢查各類設備的型號及安裝位置應符合設計要求;供電電壓應與各類設備標注的工作電壓相符;設備連線的規格、型號和接插位置應正確,功放輸出端子與揚聲器輸入端子極性相符; 通電前各類設備電源開關應處"關閉"狀態,各功能旋鈕、按鍵置于初始位置;功率放大器輸出控制旋鈕應處在衰減最大的位置。數字處理設備應先進行單機加電,按其操作規程完成應用軟件的安裝、設置和調整,若需依靠網絡環境支持,需連接到計算機控制網絡,并確保聯機正常。應準備好系統調試用的儀器、儀表和節目源標準樣品。電氣指標測量應包括系統設備的總諧波失真、頻率響應、信噪比。聲學特性指標測量應包括最大聲壓級、傳輸頻率特性、傳聲增益和穩態聲場不均勻度。系統調試過程中,應使系統處于最佳設定狀態,對系統設備參數的調整和設定宜與音質的主觀聽音效果相結合。系統調試結束后,應出具調試報告。